所有关于电路

对于继电保护,差动电流保护可以用于相对相故障吗?

线程启动

Mountain_cat

2016年7月11日加入
9
如果电缆发生相到相故障,那么电流差动,相比较和方向继电器将没有帮助,因为测量值在电缆的开始和结束将是相同的,对吗?

所以这只留下过电流继电保护方案作为一个可行的选择相到相故障?

我这样想对吗?
MrAl

MrAl

2014年6月17日加入
8084年
你好,

如果你画一个电路图,现在要测量什么,将来要测量什么来改进设计,这将有助于理解你想要什么。

例如,如果你在线路上测量电流和源的相位变化,并且没有负载,那么是的,你不能检测到电流的变化。但是如果有负载,那么你应该能够检测到线路电流的变化。只是一个例子,因为我不确定你到底有什么,也不知道你有什么样的负荷。
Y

YZee

2016年8月11日加入
1


在保护设计中,你不会对传输线使用差动保护方案。差动保护方案用于保护变压器等设备。

为了保护传输线,你会使用为此目的设计的保护方案。这可能包括使用过流继电器或区域/距离继电器。
线程启动 类似的线程 论坛 回复 日期
C 电力电子 8
O 通用电子聊天 65
T 电力电子 1
H 通用电子聊天 3.
一个 通用电子聊天 4