所有关于电路

保护继电器〔短路〕

线程启动

Arausio

2015年6月18日加入
41
专家您好!我正在试图弄清楚在“短路”事件中这条线路会是怎样的。我正在阅读以下教科书,其中涉及到连接到电流互感器二次侧的电流和电压继电器;1600A(短路电流)是如何通过CT和继电器的?我们的继电器线圈连接到CT的二级;因此,一次电流为一个值,二次电流为另一个值。如果发生短路事件,这个模型会发生什么?如果有人可以模型这个电路与返回路径,我将非常感谢你的帮助。请参考下面的图片。
RELAY.jpg
Reloadron

Reloadron

2015年1月15日加入
5834年
你可能想要给输电线路保护阅读和观看小视频,这是相当好的和翔实的。视频为你做了一个漂亮和简洁的建模,以及容易理解的方式。次级电流互感器可以也可以不使用继电器线圈作为负载电阻。很多都涉及到更复杂的电子设备,但最终的结果与传输中电流过大时的断开(开关打开)是一样的。有些系统会在延迟后“再试一次”,如果短时间条件仍然存在,它们就会打开直到服务。电流互感器本身可以很小,额定电流可达数千安培。

罗恩

线程启动

Arausio

但是,从书籍示例中看到电路在此特定情况下如何看起来很有趣。如果有人可以画出我会非常欣赏它。
Reloadron

Reloadron

2015年1月15日加入
5834年
它看起来有点像下面这个,不按比例。当我们沿着传输线走得更远时,线路阻力就会增加。因此,如果一条传输线携带500安培的电流,任何与地面的短路都会导致一次电流互感器监测到的电流增加,从而导致二次电流增加。串联电阻器只是表示增加的线电阻。有到地面的开关,它们在某个时间点被切换。

反式线CT.png

V2, V3和V4只是信号,把短路到地on和off。正常的例子电流是略超过2安培,但打开SW1注意电流增加。SW2的垂直度更低,最后SW3的影响更小。这个圆环近似于你所发布的和我提供的链接所涵盖的内容。

罗恩

线程启动

Arausio

非常感谢你的解释,这个概念我现在比较清楚了。
如果我有更多的问题,我会联系你。