所有关于电路

欧姆龙PLC故障检测

B

线程启动

BENCASEY83

加入2017年1月27日
45
嗨伙计们

我在欧姆龙PLC上发现了一个小问题,该欧姆龙PLC进入警报,并不将所有的机器运行。由于我不得不在他们身上发现,我很轻视PLC,因为它已经很长一段时间。我已经插入了PLC并进入了监控模式,发现了在NC联系人10.03上下面的SNIP中显示的机器的内容显示了什么,当我强制此输出时,警报消失,机器正常运行,这意味着开始和停止按钮正常工作,所有安全性都像正常一样工作。我已经检查了所有安全和NC联系人,我可以找到并没有发现任何问题。即使在PLC上的我的业余状态也是正确的,我认为10.03是实际输入?我不熟悉Omron标记它们的联系人和线圈等,因为强制车辆运行的输出应该,但我需要挖掘到这是什么。我可以在软件中尝试有什么其他诀窍吗?此外,第二剪辑图像是该指令在程序中再次出现的位置。

附件

MaxHeadRoom

MaxHeadRoom

2013年7月18日加入
22,536.
自从我在Omron上工作以来,这是很久以前的事了,但10.03肯定是作为输出显示的,所以它的所有函数都可以在任何字符串中使用,不确定它旁边的符号是什么?
这个警报器是合法程序响的吗?
低,这是程序梯的正常梯级功能,而不是PLC本身的故障?
Max。
MaxHeadRoom

MaxHeadRoom

2013年7月18日加入
22,536.
型号是什么?PLC的吗?
我不认识这些指令,它们通常有一个字母ID在前面指示I/O,计时器,计数器等。
B

线程启动

BENCASEY83

加入2017年1月27日
45
自从我在Omron上工作以来,这是很久以前的事了,但10.03肯定是作为输出显示的,所以它的所有函数都可以在任何字符串中使用,不确定它旁边的符号是什么?
这个警报器是合法程序响的吗?
低,这是程序梯的正常梯级功能,而不是PLC本身的故障?
Max。
你好,马克斯

它旁边的小符号是当它的状态被强制打开或关闭时弹出的,正如我提到的。至于你的另一个关于横档函数的问题,我不太确定。就像我在第一篇文章中提到的,我对PLC故障查找的深入知识是有限的。但机器运行正常,因为我强迫这个状态。所有的安全措施都没问题,机器也不再报警了,但显然这仍然是不正确的,必须改变
H

书上

加入2021年3月10日
1
对我来说已经有好几年了,但我记得F1帮助文件在SYSMAC中非常有用。我经常做的一件事是打电话给靠近使用x产品的tier 1经销商(至少几年前,本田用的是欧姆龙),并要求与该供应商的x产品专家交谈。


mymilestonecard
strantor

strantor

2010年10月3日加入
5,502
对我来说已经有好几年了,但我记得F1帮助文件在SYSMAC中非常有用。我经常做的一件事是打电话给靠近使用x产品的tier 1经销商(至少几年前,本田用的是欧姆龙),并要求与该供应商的x产品专家交谈。


mymilestonecard
Op使用的不是Sysmac Studio,而是CX-Programmer。我不明白为什么地址类型没有显示。我假设视图设置是非默认的,地址类型是关闭的。我们应该能够看到“I:x。xx”和“O: y。yy”或其他对应定时器、内存等的字母。如果没有显示这些信息,将很难解决这个问题。