所有关于电路

欧姆龙PLC故障发现

B.

螺纹启动器

Bencasey83

加入2017年1月27日
45.
嗨,大家好

我在欧姆龙PLC上发现了一个小问题,该欧姆龙PLC进入警报,并不将所有的机器运行。由于我不得不在他们身上发现,我很轻视PLC,因为它已经很长一段时间。我已经插入了PLC并进入了监控模式,发现了在NC联系人10.03上下面的SNIP中显示的机器的内容显示了什么,当我强制此输出时,警报消失,机器正常运行,这意味着开始和停止按钮正常工作,所有安全性都像正常一样工作。我已经检查了所有安全和NC联系人,我可以找到并没有发现任何问题。即使在PLC上的我的业余状态也是正确的,我认为10.03是实际输入?我不熟悉Omron标记它们的联系人和线圈等,因为强制车辆运行的输出应该,但我需要挖掘到这是什么。我可以在软件中尝试有什么其他诀窍吗?此外,第二剪辑图像是该指令在程序中再次出现的位置。

附件

MaxHeadtroom.

MaxHeadtroom.

加入2013年7月18日
22,769
自从我在欧姆龙工作以来,这是很多人,但是10.03绝对被显示为输出,因此它的所有功能都可以在任何字符串中使用,不确定符号旁边是什么呢?
由于合法编程梯级,这个警报吗?
IOW,它是编程梯形图中是否是一个正常的rung函数,而不是PLC本身的错误?
最大限度。
B.

螺纹启动器

Bencasey83

加入2017年1月27日
45.
自从我在欧姆龙工作以来,这是很多人,但是10.03绝对被显示为输出,因此它的所有功能都可以在任何字符串中使用,不确定符号旁边是什么呢?
由于合法编程梯级,这个警报吗?
IOW,它是编程梯形图中是否是一个正常的rung函数,而不是PLC本身的错误?
最大限度。
嗨Max.

旁边的小符号是在我提到的状态下被迫的状态时弹出的。与您的其他问题相同,我不确定。就像我在第一次发帖时提到我深入了解PLC故障发现是有限的。但是由于我强迫这种状态,机器正常运行。再一次,所有安全性都可以和机器不再令人惊慌,但显然它仍然不正确,这必须改变
H

希尔特

加入3月10日,2021年
1
这对我来说已经几年了,但我记得F1帮助文件在Sysmac中非常有用。我的一个Go-to的是在一级拨打第1层附近的经销商,它使用X-Master(本田使用欧姆龙,至少几年前)并要求与该供应商的X-Product Spectionist进行交谈。


mymilestonecard.
策略

策略

加入2010年10月3日
5,516
这对我来说已经几年了,但我记得F1帮助文件在Sysmac中非常有用。我的一个Go-to的是在一级拨打第1层附近的经销商,它使用X-Master(本田使用欧姆龙,至少几年前)并要求与该供应商的X-Product Spectionist进行交谈。


mymilestonecard.
OP不使用Sysmac Studio,但CX程序员。我疑惑地没有显示地址类型。我假设视图设置是非默认值,并且关闭地址类型。我们应该能够看到“i:x.xx”和“o:y.yy”或与定时器,内部存储器等的其他字母。如果没有显示信息,那将更难以解决。
最佳