嗨,大家好
我在欧姆龙PLC上发现了一个小问题,该欧姆龙PLC进入警报,并不将所有的机器运行。由于我不得不在他们身上发现,我很轻视PLC,因为它已经很长一段时间。我已经插入了PLC并进入了监控模式,发现了在NC联系人10.03上下面的SNIP中显示的机器的内容显示了什么,当我强制此输出时,警报消失,机器正常运行,这意味着开始和停止按钮正常工作,所有安全性都像正常一样工作。我已经检查了所有安全和NC联系人,我可以找到并没有发现任何问题。即使在PLC上的我的业余状态也是正确的,我认为10.03是实际输入?我不熟悉Omron标记它们的联系人和线圈等,因为强制车辆运行的输出应该,但我需要挖掘到这是什么。我可以在软件中尝试有什么其他诀窍吗?此外,第二剪辑图像是该指令在程序中再次出现的位置。
3.7 KB. 意见:19
-
10.8 KB. 意见:19