你好 - 我正在设置一个旧的VFD,型号ID15J100-er。尽管这一驱动器是在1999年制造的,但我奇迹般地能够在线找到手册:http://www.baldor.com/shared/manuals/715J-799.pdf.。
注意此驱动器实际上并不是由Baldor制作的,而是通过IBT,我理解的是许多大型自动化品牌的OEM。
该驱动器输入120VAC并输出230V 3相。它连接到Baldor 1HP 3相电机/鼓风机组件。我打算将它用作用于尘埃收集器的真空吸尘器,我正在为我的Sandblaster建造。这是一个过程中构建的图片:
当从键盘控制时,驱动器工作正常,但我想用外部电位器调整速度,然后用单独的维护按钮打开/关闭驱动器。我最终会喜欢把它放在一个封闭的内阁,以及一个断路器和接触器。
我的问题是 - 我无法获得控制接线或外部电位计到工作。
我已经将驱动器编程到操作模式“风扇泵2线连接”,以下是该操作模式手册的连接图:
我有跳投的终端18,16和11,但是当我打开单位时,似乎没有什么发生的。该装置进入正确的操作模式,并显示远程控制(不是键盘),但驱动器永远不会进入前进,因此电机从不开始;它保持在停止模式。
读取接线图,我是新的,所以如果我在上面的手册显示时,我是否有跳投的右端是值得的?是否需要跳线命令(16)和速度命令(17)?似乎没有任何解释这些引脚的作用,但它可能是一般的VFD术语我不熟悉?
我所拥有的另一个问题与菜单项似乎不存在。注意此驱动器的型号是技术上ID15J100-er,而手册将其列为ID15J101- 所以,我认为我可能有一个具有有限的预生产或早期的测试版,功能有限吗?值得注意的是,我从先前的Baldor员工收到了这个VFD ......应该有一个在杂项编程部分下的自动运行参数,如下所示,但此设置在我的驱动器中缺席:
所以我想知道它是否没有基于控制输入启动的问题也可能是由于没有自动运行能力来引起的?
我附着在接线端子4,5和6个输入的涉及者也没有任何作用。这导致我认为整个J4终端块不起作用,或者从未从工厂启用。
考虑到简单地购买新的VFD并更换这一点,但我认为可以看看我是否可以在这里得到一些建议,价格为250美元。并排除我可能已经做过的任何愚蠢的事情。有任何想法吗?
