所有关于电路

如何激活高于数字电路给出的电压的负载?

Doppler2902

线程启动

Doppler2902

2020年9月15日加入
15
嗨,我认为,使用适用于5 V的逻辑门来实现灌溉系统控制,例如我的填充阀使用使用12 v的直流电机,我的问题是我如何增加5 v到12 V用于直流电机的正确工作?我在思考一个AMP OP,但我不知道是什么最好的选择,谢谢。
djsfantasi

djsfantasi

2010年4月11日加入
7598年
你不能从5V中免费得到12V。OpAmp需要12V电源将5V信号转换为12V。有电压倍增电路(谷歌),但它们并不简单。

你有一个12V供应的填充阀吗?然后,你可以使用逻辑电平mosfet开关12V使用5V信号。你甚至可以使用12V为你的逻辑提供一个5V电压调节器。

BTW,是您的5V逻辑盖茨离散组件,还是您使用微控制器打开和关闭填充盖特?
Yaakov.

Yaakov.

加入2019年1月27日
2814年
嗨,我认为,使用适用于5 V的逻辑门来实现灌溉系统控制,例如我的填充阀使用使用12 v的直流电机,我的问题是我如何增加5 v到12 V用于直流电机的正确工作?我在思考一个AMP OP,但我不知道是什么最好的选择,谢谢。
这是商业项目还是工业项目?一个产品原型?一个定制的系统?
Doppler2902

线程启动

Doppler2902

一个12v负载装置需要一个12vdc电源能够提供足够的电流来运行它。做到这一点最简单的方法是有一个单独的12v电源,或一个单独的电源与5v和12v输出。如果你唯一可用的直流电压源是5v,一个更复杂的解决方案是使用升压转换器电路从5 Vdc创建12 Vdc。然而,这大大增加了5v的电源需求。对于每一安培的12v电流,你需要超过1.5 A的5v电流。

然而,你提出了正确的电源系统,开关12v负载与输出从一个5 V逻辑门是相当简单的。弄清楚你的电源状况,贴一张接线图,这样我们就知道我们要做什么了。

正义与发展党
DickCappels

DickCappels

2008年8月21日加入
7230年
简单的答案是使用一个带有5V线圈的继电器。

如果您提供更多详细信息,您可能会获得更令人满意的解决方案。12V负载是什么样的(伏特,安培)?