接地故障使MCB跳闸,而不是GFCI

m

螺纹启动器

Meowsoft.

加入2月27日,2021年
243.
请仔细阅读…我在中国直播…所以没有GFCI/RCD/RCCB/RCBO或同等物是强制性的,没有任何GFCI/RCD/RCCB/RCBO或同等物安装在我的系统中,从公用设施只有两线,中性和相,变压器馈电我的家是单相的,只供应我的家
我的地面杆深3米,在土壤表面下1.5米,土壤水平的表面通常约70厘米,距离我的地面杆和公用事业变压器接地棒约250米,电力为220V 100A。
我的问题是:
为什么智能电表的MCB在接地故障时跳闸?是否智能电表的MCB不好?或者我的接地系统很好,我家里的接地棒和那家电力公司的接地棒之间的电阻是这么小的变压器中性点?
Lowqcab.

Lowqcab.

加入2012年11月6日
285.
我肯定不熟悉中国使用的智能仪表,
我猜测MCB意味着“主干断路器”。

您的“Smart-Meter”有可能具有内置的接地故障功能,
因此,任何非常小的电流,直接到地将“跳闸”断路器,如果
电流不会返回“中性”线上的仪表。

我假设你有一根发热线,一根中性线,还有一根接地线
从你的仪表。
一个“地面断路器断路器”将“跳闸”如果
流动在“热”和“中性”上的电流不是“完全相等”的。

如果有非常轻微的电流从“热”流到任何地面,
这意味着它绕过了中性线,
然后直接去"地面"

我认为你的MCB是GFCI断路器。


班

2019年1月27日加入
2774年
我肯定不熟悉中国使用的智能仪表,
我猜测MCB意味着“主干断路器”。
在这种情况下,MCB是用于磁路断路器,TS是区别于GFCI的。虽然他所认为的MCB可能包括GFCI功能是真的,但它几乎肯定会包括一个测试按钮来揭示这一点。

然而,这有点神秘,因为不管他的场地有多好,如果没有声音、气味、弧线或其他东西的融化,它不可能画出100A。我推测接地故障发生在支路上,所以这意味着支路必须处理100A足够长的时间来触发MCB。

我喜欢这个想法,它是一个“秘密”GFCI,而不是它实际上是一个100A断路器…
Lowqcab.

Lowqcab.

加入2012年11月6日
285.
100a断路器上的“测试”按钮似乎不太可能,
但是在简单的农村电源供应的房屋或农场,
在潮湿的户外环境中供电,
它可能会在被杀死的人之间存在差异。
220伏对地是非常危险的。
所以可能会有一些最低制造规范要求
至少在默认情况下,最低限度的人身保护必须是“内置的”。

使断路器没有“测试”按钮更便宜。

而且,没有“测试”按钮可能导致更少的“滋扰”服务呼叫,以简单地重新设置断路器,
这是一个八岁的孩子被推动为恶作剧。

顺便说一下,非常漂亮的地面杆安装,
一个〜9英尺长的杆埋在水线下方。

这带来了一个有趣的问题...........
它们是否在变压器和“使用点”之间运行地面或中性导体吗?????
它们可能只提供单个“热”导体,
你必须提供自己的接地系统。
这可能听起来很粗糙,但用一根好的接地棒就可以了,
电力供应商的电线成本将节省〜50%至约66%。


m

螺纹启动器

Meowsoft.

没有秘密的GFCI ......中国标准与西方标准不同...... MCB是微型断路器......没有强制性的RCCB设备或等效的和浪涌保护装置或同等学历......我非常了解这一点,因为我在智能电表制造过程中做出了贡献
m

螺纹启动器

Meowsoft.

是的......在水线下80厘米,土壤水线在我的地区不深埋在土壤表面下约70厘米
我的效用只提供中性和相线,中性线连接到变电站,变电站的接地接地,当然是我家附近的低压变压器中的中电压
没有公共设施的接地线之类的东西…只有中性连接在变压器和接地
m

螺纹启动器

Meowsoft.

加入2月27日,2021年
243.
我的问题只是坏地面棒...... MCB没有绊倒和拱起在连接到地面杆的相线上,但如果它是非常好的地面棒MCB正在绊倒...这对我来说很有意思......为什么地面之间的抵抗在我家和公用事业的变压器如此之小......和距离接近300米,是因为土壤表面非常滋润,水位从土壤表面(雨季下〜90厘米〜90厘米)?
m

螺纹启动器

Meowsoft.

绝对智能电表没有接地故障检测功能…我在智能电表制造行业工作……了解背后的所有技术…即使有非常严重的接地故障(约1000mA),智能电表被检测为篡改而不是跳闸MCB…当然,这个功能不是用于接地故障检测,而是用于窃电检测……如果接地故障超过30mA,而这是1000mA,你可能会死…所以没有接地故障中断器…MCB制造是施耐德
m

螺纹启动器

Meowsoft.

加入2月27日,2021年
243.
绝对智能电表没有接地故障检测功能…我在智能电表制造行业工作……了解背后的所有技术…即使有非常严重的接地故障(约1000mA),智能电表被检测为篡改而不是跳闸MCB…当然,这个功能不是用于接地故障检测,而是用于窃电检测……如果接地故障超过30mA,而这是1000mA,你可能会死…所以没有接地故障中断器…MCB制造是施耐德
多一个……我的接地棒不是事件连接到智能仪表接地棒…那is fully separated and doesn't have any connection between smart meter ground and my common ground...
m

螺纹启动器

Meowsoft.

加入2月27日,2021年
243.
1000mA(一千毫安/一安培)漏电检测功能,保护变压器过载…在中国,我们已经签订了电力容量合同(1a, 2a, 4a, 6a, 10a, 16a, 20a, 25a, 50a, 63a, 80a, 100a, 3x 6a, 3x10a,直到3x 300a,超过3x 300a有客户自己的变电站,没有220v/380v,但11kV或20kV)…有些人非法更换智能电表内的微型断路器,但你会因此受到处罚…也有些人用自己的接地线代替中性点连接到接地棒,以绕过MCB容量(MCB过电流功能),这是非常危险的,可以使变压器过容量,这就是为什么有任何1000mA电流漏电检测功能
注意:如果你合法地增加合同规模,你也需要为此支付费用,这对某些人来说并不便宜

智能电表内部欺诈功能在中国:
- 检测是否换流中性和相线(也换成3相线,E
-检测中性线和相线是否不相等
- 检测智能电表接地线是否不起作用,也无法切割
- 检测中性是否与智能仪表的接地线连接
- 检测智能仪表盒是否打开
- 检测AMR(自动抄表)是否被删除
- 检测是否超过1000mA的电流泄漏
如果触发该功能检测中的一个仪表处于篡改状态,并且电力从继电器切割而不是MCB,对于重置篡改状态清除篡改码代码,只有公用事业公司拥有该代码。
Lowqcab.

Lowqcab.

加入2012年11月6日
285.
好吧,
很多好的信息,
所以我们并没有猜到这么多。

但我仍然不知道你有什么问题,
或完全是你的问题。

我只知道你的MCB起作用了。

为什么你认为这发生了?

也非常有趣,
施耐德是一家美国公司,
它们在美国通常被称为“Square-D”。
(我当了20年的电工)

到目前为止,图表显示了我对问题的理解。

定义.......
“中性线”是一种载流接地线,“可能”有一些高于地的小电压。
地线通常不携带电流,它只是为了安全。
如果监控条件失败,则仪表可能会“断开连接”......需要特殊代码重新设置。
MCB-主电路断路器,“不智能”,仅限旅行>100 a。







中国交流电力问题.png
上次编辑:
Lowqcab.

Lowqcab.

加入2012年11月6日
285.
我不知道问题出在哪里。
到目前为止,图片只是我理解的。
图片可能不准确。
我希望这张照片能够更容易地描述这个问题。


你的mcb绊倒了。

什么设备连接到MCB ?

有什么东西把电流从微型断路器直接传导到地面或接地棒吗?
(绕过中性导体的正常返回路径)?

你提到过地棒之间的距离很远.........,
为什么这个事实如此重要?

当MCB跳闸时,是否有设备或线路因电弧而损坏?

为什么你认为MCB不应该绊倒?


m

螺纹启动器

Meowsoft.

我的问题不是一般的问题很复杂
问题 :
1.制造非常好的地面杆比电力变电站更危险?,铜棒2“在土壤表面下5米?,我有足够的钱来这样做......我的房子里有小变电站,通过utility的20.000V来饲料,我的家是为了科学......所以不要假设是正常的家,(100a在中国当然是通常为小行业也是非常大的家用),我的家也是前小工厂
2.在所有变电站负荷(公用电站)中可以闪电或电流泄漏,因为我的地面系统比公用事业的自己的地面系统更好?,因为我的地线通过电器连接到utility公司......以及连接到20kV进纸器(这个饲养者有地面线)......让我们说工厂在我家附近有很大的电流泄漏(相同的20kV系统),电流泄漏也经过我的地面系统吗?
注意:我有两台电力供应来自效用的电源是100a 220v,一个是10a 20.000v / 20kv转到我的私人变电站(20kv / 0.4kv 500kva变压器,负载断开开关,熔断器切出,以及中等和低压开关Gear), 20kV is Wire is R-S-T and Ground/PE this is not neutral, 220v is Phase and Neutral
m

螺纹启动器

Meowsoft.

加入2月27日,2021年
243.
更多:“
所以...你知道直接阶段 - 中性连接是短路,我连接阶段 - 地面为什么和这也是短路,为什么我的地面和效用地之间的电阻这么小?
通常相位 - 地面是接地故障,在我非常好的地面系统中被视为短路,为什么这件事发生了?
通常我可以让我的房子被烧毁,没有RCCD或同等的保护…是的……当然这是为了科学…野火不是问题……每一个风险都经过仔细计算,报纸上又有一所房子因为地面故障而发生火灾……为什么我没有发生同样的事情?
也不假设这是正常的房子,非常仔细阅读我的帖子,我的房子是前工厂,还有20.000V / 20kV喂料器的微电路
m

螺纹启动器

Meowsoft.

当然,MCB旅行是问题......没有火灾是问题......通常你可以用地面故障否定你的房子,没有MCB绊倒标准地面(在CN标准之外不是非常好的地面系统)......是CN中的电气标准并不好
djsfantasi

djsfantasi

加入2010年4月11日
7,595
当然,MCB旅行是问题......没有火灾是问题......通常你可以用地面故障否定你的房子,没有MCB绊倒标准地面(在CN标准之外不是非常好的地面系统)......是CN中的电气标准并不好
好的,我已经完成了这个线程。当一个TS诉诸所有帽子时,通常意味着他们受到沮丧,因为他们无法理解回应。所以他们把它拿出来。是的,这是我停止追随帖子的时候。
Lowqcab.

Lowqcab.

加入2012年11月6日
285.
请原谅我修改了你的英语语法。
为了能完全理解你的问题,我做了更正。
中国交流电源问题-2A- .png


问题# 1)
为什么热(第一阶段)显示对地直接短路?
“答案”是因为接地和中性本质上是一样的东西。

“长答案”,
从发电厂到您的家.........
在每一个可能的机会,(每一个变压器,每一个电杆,每一个连接线),
中性导体连接到接地杆,
有100甚至1000个点
中性导体通过接地棒接地。
到处都是接地棒!!
中性线连接到所有的所有电线!

现在……
这是“诡计”这个问题。

您有2个工作的中性/地面线,
这是唯一的原因,有2个不同的名称的电线连接在一起。

“中性”导线旨在承载返回地面的电流。

“接地”电线不应携带电流。

当电线携带电流时,
它必须在电线的每一端上具有不同的电压。

所以,让我们成为一个例子........
假设你有一个带金属外壳的电机。
你应该有”3-Wires去机器,

1)热丝
这条线有220伏特“地上”或者,
“相对于地”或者,
“测量”,
“到地面”,
(所有这些描述的意思都一样)。

2)中性线
这个线“几乎”“0伏”。
这条线是的原因不是与地线相同,
是因为当导线中有电流时,
它的一端有较高的电压。
电线总是有“电阻”,
它创造了“电压下降”,或
从一端到另一端的电压差异。
所以,
即使中性点在一端接地(在MCB),
并不意味着电压在另一端处于“地电位”。
中性线上的电压将是“地上”在机器上。
(仅当机器是时“上”使电流在零线上流动)。

3)接地线
地线与中性线相同,“除了”事实如此
没有电流在地线上流动,
所以它始终完全在地上的“0”volts。
接地线连接到机器的金属盖。
接地线的唯一用途是“人员保护”。

现在,让我们想象中性线连接到机器的金属盖上。
“你”是赤脚的,(你的脚上没有鞋子),和
你站在潮湿的混凝土地板上,(这可以很好地进行电)。

如果触摸机器的金属盖,则可以收到“电击”
从你的手到你的脚
因为机器的金属盖是“地上”。
也许中性线的电压“只有”~1伏或~2伏,
"也许"这不是"危险"电压水平。

但是,
如果机器绘制重电流,以及
电线为当前流量的“太小”???????
现在你会在电线上有一个很大的“压降”,
意思是,
中性线现在(也许)是~10伏的“地上”。
~10伏的电压足以电击你(但可能不会致你于死地)。

但是一根合适的接地线,有"0"电流流过,
始终仍将留在地上的“0”伏特。

问题是........

您是否希望连接到机器的金属盖上的“中性线”吗?
或者,
你想要“接地线”连接到机器的金属盖???????



中国交流电源问题电压降1 .png