所有关于电路

如何在PCB债券保护地球

J

线程启动

jgrv

3月2日,2018年加入
36
你好,

这里有人知道如果有任何法规或最佳实践对如何保护接地导线应该系在pcb连接器,以防止它会失去吗?即与环的舌头卷曲螺旋夹具终端,弹簧夹,或者类似的吗?在较大的橱柜、常规地球酒吧,但什么是正常使用PCB ?

我正在做一个模块包含在一个小的塑料外壳,将控制的电磁阀等阀门的PE线将地球内部的焊接点模块。

很多谢谢!
最后的编辑:
ericgibbs

ericgibbs

2010年加入1月29日
12087年
嗨jgry,
抱歉问如此多的问题,但重要的是要知道接地的目的。
在230伏电源24 vdc,变压器/桥你将电源地线连接到变形金刚金属框架?
如果是这样的话。我通常上连接任何接地指向相同的螺丝。
值得考虑的一点是当使用锁定/弹簧垫圈接触PCB轨道,轨道应该罐头。
即便如此,根据环境随着时间的推移会发生接触腐蚀。

你有清晰的照片PCB组装。

埃里克
J

线程启动

jgrv

https://drive.google.com/file/d/1xVnlqfm4C0Ua4XLGe8EUyM0lVWpzFQ6D/view?usp=drivesdk

X1:屏障接线盒L, N和体育。
外国游客1:保险丝
4 X4:临时接地端子(普通弹簧夹终端)
事业单位:Meanwell IRM-20-24。
24 v - 5 v IC1:线性稳压器。
X5:接线盒供电独立的控制器。

电源单元没有金属框架,所以它不连接到地球PE。但阀门模块将控制金属,并将控制水流在私人住宅。需要连接到PE保护人们触摸阀门。
ericgibbs

ericgibbs

2010年加入1月29日
12087年
你好,
有什么原因,0 v(接地)电源的输出不是直接连接到X4[地球]铜追踪。
Ref独立控制器板,你能给的细节布线。

这是将产品出售给家庭消费者,如果将它提交CE或其他批准的标准。
E
J

线程启动

jgrv

3月2日,2018年加入
36
你好,
有什么原因,0 v(接地)电源的输出不是直接连接到X4[地球]铜追踪。
Ref独立控制器板,你能给的细节布线。

这是将产品出售给家庭消费者,如果将它提交CE或其他批准的标准。
E
连接PE和信号地是我不清楚,也会欣赏一些输入。我想看看这个,但我仍然有点不确定信号接地和PE可以绑在一起。

我来自哪里,电网是非常常见的,意义没有中立,只有L1, L2, L3和体育。然后您可以确保地面电源一样是潜在的体育?他们不应该分开,以防止电流通过地线?

独立的单片机板是由5 v,并使用场效应管开关阀门的24 v。来自阀门的电缆连接到控制器板通过弹簧夹终端,而电缆的接地线连接到X4。

是的,它必须提交批准。

谢谢!
ericgibbs

ericgibbs

2010年加入1月29日
12087年
嗨jgrv,
我不熟悉你的国家交流电源规范。
你能发布一个链接到一个web页面信息,涵盖你当地的电源供应,这样我可以检查出来。

E
Hymie

Hymie

2018年加入3月30日
954年
我的理解的配电系统是孤立的从地球——除了一个点可能被连接到地球通过阻抗和电压限制器。

如果没有提供中性,单相设备的动力是怎样的?
Hymie

Hymie

2018年加入3月30日
954年
因为你想满足适用的对该产品的CE指令——你确定你将使用的统一标准符合低电压指令的目的吗?
J

线程启动

jgrv

3月2日,2018年加入
36
嗨jgrv,
我不熟悉你的国家交流电源规范。
你能发布一个链接到一个web页面信息,涵盖你当地的电源供应,这样我可以检查出来。

E


这是一个示意图的接地系统:
https://no.m.wikipedia.org/wiki/IT-nett /媒体/费尔:IT-fordelingssystem_IMG.jpg

阶段之间有230 v, 130 v及周边之间的阶段和体育。没有N,像典型的TN网络。

我不知道这对你有任何影响接地哲学。在互联网上阅读后我有点困惑。有人说把体育和地面分开讨论,有人说用电容器之间的地面和地球之间,有人说使用电阻器…
ericgibbs

ericgibbs

2010年加入1月29日
12087年
你好,
谢谢你的联系。
在英国,我们的地球在传入的连接分配点连接到地面地球通过使用传入的冷水的金属管子工作以及导电外壳从外界传入的电源供应的道路,也在中央电力发电站。

地球是你体育建立在类似的方式。即:在房子的供应。

E
J

线程启动

jgrv

3月2日,2018年加入
36
因为你想满足适用的对该产品的CE指令——你确定你将使用的统一标准符合低电压指令的目的吗?
我买了和阅读适用的标准。他们提到应该如何保护地球和理由保税和连接吗?我想EN 50491是适用于我的情况。

允许单相设备供电,必须有一个中立的连接供应配电所示所示。

查看附件156176
在TN 230 v 50 hz之间线和中性。在你230 v 50 hz之间线1和线2。所以一个阶段设备实际上是由两个阶段。

你好,
谢谢你的联系。
在英国,我们的地球在传入的连接分配点连接到地面地球通过使用传入的冷水的金属管子工作以及导电外壳从外界传入的电源供应的道路,也在中央电力发电站。

地球是你体育建立在类似的方式。即:在房子的供应。

E
我不确定到底这是如何实现的,但对于新安装我想做同样的。
MaxHeadRoom

MaxHeadRoom

2013年加入7月18日
22522年
你好,

任何法规或最佳实践对如何保护接地导线应该系在pcb连接器,以防止它会失去吗?即与环的舌头卷曲螺旋夹具终端,弹簧夹,或者类似的吗?在较大的橱柜、常规地球酒吧,但什么是正常使用PCB ?
我目前做的是扩展任何董事会的地平面,需要连着地球和使用星形垫圈在戒指终端和线接地点最近的服务。
或者使用螺钉星形垫圈通过地面飞机铝底盘进而地球已经停飞。
Max。
Hymie

Hymie

2018年加入3月30日
954年
鉴于该设备是控制水阀,我认为适用统一标准EN 60730-2-8,用于结合EN 60730 - 1;但在花任何的钱获取你所需要的标准,以确保你的产品是标准的范围。

你选择那种标准,它将指定要求再保险接地方法/测试。
说,有很多共性之间的接地要求电气安全标准。

电路板上,表示字母“体育”的保护接地端子和端子1 - 4环绕地球象征(用于指示保护接地端子)。
因此你应该将字母“体育”替换为地球环绕地球象征和使用一个un-circled符号(使用一个环绕地球的象征),用于指示一个地球焊接点。
如果你使用这些终端(1 - 4)提供接地——这应该提供足够的接地,其他部分提供PCB跟踪材料有足够的厚度和连接地球电线所需的横截面积。

大多数电气安全标准要求接地部分为安全起见可以承受2倍的电流保护装置的评级(保险丝),最小值为25应用到传入的电源。应用测试电流保护接地端子和部分需要接地,从而导致最大0.1欧姆的电阻(基于电压/电流)。

你连接的V -地面/地球可以被视为一种PELV电路和这些地球轨道不需要通过上述债券当前测试——然而他们需要分开的电源电路/加强绝缘的两倍。

与PCB地球终端,可以指定最小螺纹尺寸(根据额定电流)和孔径要求,否则提供他们通过测试组的安全标准,任何常见的印刷电路板接线端子螺丝(附加到PCB焊接)应该足够了。
J

线程启动

jgrv

谢谢你的详细回答!我将看起来更适用标准未来一周。但是你知道如果他们通常指定如果你要连接螺丝终端使用任何特定类型的电缆接线片吗?

如前所述在这个线程,连接和PE一起PCB上的地平面。有人知道的优点/缺点是什么,而不仅仅是体育直接穿过设备要连接体育吗?
Hymie

Hymie

2018年加入3月30日
954年
所有电气连接螺丝终端是完全可以接受的PCB,削减到绞线。

两件事考虑的螺钉连接(除此之外早期文章中提到的):-

1)认为任何一个线终止可能会失败,而且免费线不应该创建一个危害结果的运动自由线。符合这个要求的方法之一是tie-wrap相邻电缆绝缘接近终端,这样应该从其终端断线自由运动可能是有限的。
褶连接被认为是服从,提供两种方式解决(褶在电缆绝缘上的电线和卷曲)。

2)认为在电线连接到终端,一个绞线(8毫米长度)将不会正确地插入到终端。这8毫米自由链不应该创建一个风险通过其运动(注意,这个免费的钢丝索8毫米不是弯曲的多个角度,但左直)。


许多设计洪水的PCB平面0 v /地球(大多数声称它用于EMC)。问题可能发生如果认为地球地球需要满足债券测试(在25或更多),由于其靠近电源。如果洪水PCB地球,确保它有至少5毫米脱离电源电路,和我建议至少1毫米从其他都电路跟踪,以避免可能的短裤。我不明白为什么你需要地球次级电路设计——你可能会更好只有接地部分需要接地用于安全目的。

你似乎也使用PCB安装点地球连接,这不是好的做法由于PCB在接地绝缘。